回复: 319的cpu,现在hmi屏蔽安全门信号时,CPU进入stop状态,现象偶发但是存在屏蔽就造成stop的故障,检查块的

已锁定

Well少艾

  • 帖子

    50
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2017-01-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-08-09 09:53:20

2楼

OB82 诊断中断组织块:当有诊断功能且启用了诊断功能的模块有诊断故障时如果没有下载OB82会造成CPU停机。

不知道您是如何屏蔽这个信号的,是否再屏蔽时造成某些模块故障了?之前遇到过DP从站断电,DP主站CPU停机stop但已经下载了OB86/0B87/OB121/OB122等中断且中断组织块均是空程序。诊断信息:因为OB1内的程序引用了DP从站的数据,当DP从站断电后OB1程序里数据源丢失,由于缺失OB82导致CPU停机。

您可以下载OB82/OB86/OB87/OB121/OB122逐步确认。期待您的共享。