恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-09 13:48:40
6楼
参数有问题吧?115kW的4极电机,转动惯量是多少?启动时间r345才115ms?另外,速调积分时间PS1462=4ms?疯了?太小了。
带Drive-cliq口的电机不需要填电机参数吧,只要组态好,变频器就把电机的参数读上来了。当时调试的时候咨询过400工程师,他们说带Drive-cliq口的电机不需要做静态辨识,但最好还是做一下动态辨识;按那位工程师的说法,辨识我也做过了,按道理参数不应该出问题,难道是我没有选择计算电机模型的原因?