恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-09 14:01:26
7楼
你的测功机都做什么实验?只做稳态试验?还是需要做动态实验?比如,加减速的过程需要吗?如果只是稳态过程。就是你说的,每个转速下的稳态实验。那积分时间就太小了。另外,P1441是速调的反馈滤波值,最好也设置一下,不要为0。比如4至20毫秒范围。
为了寻找问题的方向,先把P1462=800别的不动,试试看,有没效果?
请填写推广理由: