8楼
300/400是S7协议,1200/1500是优化的S7协议,这一点在WINCC版本7.2以上版本才支持1200/1500通信也能看出来.
1/新一代西门子PLC的版本提升,主要硬件的升级,CPU的性能提高了,比如S7-300PLC的S7 PDU的大小是240字节,400PLC的S7 PDU的大小是480字节,1500PLC则为960字节,因为相应的通信缓冲区容量提高,PDU容量能提升了,通信能力才得能提高。
2/以WinCC启动的过程中尝试与1500PLC建立通信为例,试验得出结论1500PLC与WinCC建立通信是占用3个S7连接的,300与wincc通信是建立一个连接的.
见如下西门子工程师赵工的帖子:
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1623026&b_id=152#anch
3/300PLC手册中提到PUT/GET等通信发生在CCP中,是按照CPU的周期更新的,这样的通信肯定是慢的,400/1500等发生在时间片,一个周期内可以执行多次当然就快了.
4/通信优先级不同,以1500PLC试验,优先级是15.
见如下西门子工程师赵工的帖子:
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1610596&b_id=152#anch