以下是引用Zane在2021-08-09 23:48:21的发言 >14楼

临时变量的区域的大小对每个系统来说是固定的,具体的使用,是看每个扫描周期占用的变量空间大小,要考虑程序的嵌套

以下是引用李岩在2021-08-09 14:10:37的发言 >11楼:TEMP类型的变量...

引用11楼详细内容:

TEMP类型的变量叫临时变量,这种类型的变量占用的是公用存储区,不只是这一个FC/FB使用,而是所有的FC/FB的临时变量都可以使用这个存储区。这就是说这个temp的点可能被其他的FC/FB给改了。如果不是这样,给它分配自己专用的存储区,那么需要的存储区就大大增加了。所以PLC基本上不会有你说的善莫大焉。当然,以后如果内存价格大幅降低,PLC厂家和软件厂家会不会做成善莫大焉,也不好说。就好像早期的PLC哪个会把注释也保存进PLC里面呢。

以下是引用ABBCCC在2021-08-09 10:47:48的发言 >9楼: 如果PLC能网开...

引用9楼详细内容:

 如果PLC能网开一面把这种逻辑运算成能自锁是善莫大焉还是会引起其他更重要的地方会产生悖论或紊乱?

  受教,因为不怎么搞得清TEMP,总觉得有诸多限制,导致不怎么敢用它。吃透它就可以放心大胆的使用了。我理解的层面就是如果逻辑关系跑出这个FC或FB了就不要用它了,哪怕是一丁点。