PID曲线图,要结合PV、SP、AQ才好分析,单单PV曲线不好分析。
如果这个工艺的延迟很长,这么规范的正弦波型只能说是设备控制极限或者比例值太小、积分过长。
至于要消除这种波动,试试增大比例一倍,无改善再试试积分减小一倍。
如果还是效果不大,那就是设备控制极限问题了,当前的设备无法做到±0.1的控制精度。
还有,PV曲线中的突变感觉有非常大的噪声干扰啊,传感器信号有干扰?传感器精度不足?强弱电同槽布线问题?控制柜接线不规范问题?配电问题???有这种频繁的干扰,PID控制肯定会达不到要求的,建议AIW先经过强滤波再送到PID的PV吧。
最后,这个怎么看都不是西门子的组态软件啊,看着很像是Honeywell家的EBI?西门子家的软件怎么可能这么人性化嘛。