这个就是信号板的问题,我也遇到 几次,就用它来量一个压力,不可能存在 超量程的情况。用几个小时就自动进入Stop状态,而且是不定时,有时三四个小时,有时十几个小时就报。然后换个扩展模块,一年多过去再没有故障了。