在计算机控制系统里是按照设置的采样周期来进行计算的,按照设置的采样时间也就是循环中断时间计算出的是离散的数值,如果周期设置10ms,那么每隔10ms PLC计算给出一个正弦的点,当设置正弦的周期为100ms时,每个正弦周期会给出10个点,分布在正弦曲线上,这个是离散的点不是连续的数值。在你的程序里,设置的正弦的周期periode是100000ms,设置的太长了。当窗口值为10时,每10个点做一下平均,10个点对应的时间是10个OB30的周期也就是100ms,还没取完一个正弦周期的所有点。建议减小正弦周期或将窗口值设置大于10000.