回复:smart PLC 做Modbus-TCP通讯遇到的问题与解决方法2021.8.9

已锁定

ayang99

  • 帖子

    104
  • 精华

    1
  • 被关注

    26

论坛等级:侠客

注册时间:2012-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-08-10 14:21:00

2楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2021-08-10 11:32:09的发言 >1楼

字节顺序问题。。。。

这个不在Modbus协议里面的内容吧(协议定义保持寄存器1~16个位,16位以上不归寄存器范畴了)?所以,都是在外部处理字节顺序的啊。

如果库私自交换,那接收的数据跟实际的数据帧的数据顺序不一致,这样会被打的。

最后,试过几次ModbusTCP库,没遇到楼主的这种问题。。。花时间看说明书基本上都能应付。

  1. Modbus TCP client库(子程序)里,明显是可以增加这个调整字节顺序功能的。

  2. 数据源(服务器端)的字节顺序--决定了接收端是否必须调整顺序。

  3. 你基本可能没有使用过PLC与通讯模拟工具收发数据。

评论