回复:PID控制,出现规律的长周期波动问题

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-10 14:22:51

6楼

展开查看
以下是引用tak在2021-08-10 14:16:17的发言 >5楼

各位大侠,不好意思,刚开始我没说清楚,这个项目是用一台调节阀调节天然气管道的出口压力和流量,目前主要调压,plc通过控制调节阀的开度,来控制出口压力。

楼主交代不清楚, 管径? 管厂? 测压点?  阀前压力? 是否波动?    用气的性质? 流量是否稳定?


如果有流量的话,完全可以加上流量的部分前馈,  压力环内部做个流量环;