回复:PROFINET RT 通信一致性问题(S7-1200作为IO设备)

已锁定

master_mb

  • 帖子

    1274
  • 精华

    5
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-01-03

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-08-10 16:52:46

12楼

展开查看
以下是引用Hery_Han在2021-08-10 09:06:52的发言 >5楼

一个扫描周期内有可能通信多次是没错,但是I、Q过程映像刷新只刷新一次啊(默认OB1刷新的设置下),对用户程序来说不存在不一致的情况

以下是引用master_mb在2021-08-10 08:55:55的发言 >3楼:在一次扫描周期内有...

引用3楼详细内容:

在一次扫描周期内有可能经历多次PN通讯。这句话有错误吗?

以下是引用yming在2021-08-10 08:43:29的发言 >2楼:问题不在1200(IO...

引用2楼详细内容:

问题不在1200(IO设备)这边。

是在IO控制器那边。控制器是一致性写入,这边数据就是一致的。


确实如此。

如果1200这边不用立即读取指令,它接收的IO数据是和OB1同时刷新的,不会出现数据不一致的情况。