以下是引用RONGFU在2021-08-10 16:17:16的发言 >2楼

问题是你没办法判断是A的数据不对还是B的数据不对,S7通讯本身就不是实时通讯,断网判断也不是实时的。就算你做心跳检测,也需要时间来判断。还不如做智能从站了,断网做中断处理。如果你需要完全的数据互备,那是冗余系统干的事情了。

这也是个问题,确实本身还欠考虑,但是用的1200不具备冗余功能呀,目前就是设计A、B套独立运作,但是都在相同的仓库进行,智能从站的话我也考虑考虑