从本例中给Modbus调试做个提醒:
1、厂家提供的Modbus资料不全正确,要自己分辨;ModScad是个好工具;
2、高低字节互换不是必然,有些是直接提供单精度浮点数,连转换都免了,直读就行;
3、大部分还是需要地址偏移一位,个别厂家已经深度了解现场的应用需求,所以直接吻合与PLC连接;
4、注意线材、注意接线方式;
5、本例中使用串口服务器是因为投标时响应招标要求,必须配置串口服务器,实际上完全可以采用200Smart本体上集成的串口,即便资源不够用,再增加一台200Smart也很划算;所以,在PLC系统中使用一台第三方的串口服务器费时费事;
6、200Smart是一款杰出的产品,本人在水利水务行业做任何一个项目都是以200Smart为主,任务比较复杂的时候也就挂台1511的Cpu,其他还是用200Smart去做扩展,特别是2.5之后支持Profinet就更方便了,可以为现场节省大量的线缆和线缆敷设工程量。
----到目前,本例调试已经达到可用,但是读写多终端时,我做了多个Tcp的子程序,在主程序中轮询调用,不成功,单个调用正常,不采用子程序,全部写在主程序也可用。有时间再试一试。