恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-11 08:30:12
10楼
SM338模块 大部分都用于位置检测(例如绝对值编码器 ,MTS位移传感器等等),例如轧机的油缸位置控制等等。原理,相当于一把尺子,取我们需要的一段进行测量反馈。
那么SM338出现损坏的可能原因,就是线路短路(长时间的腐蚀,我这边就是由于乳化液的腐蚀)
其次,供电电缆的老化造成供电电压的衰减,会存在部分区间的数据跳动动,在理想环境下测试正常,但在具体现场就无法保证完全正常工作。
但大部分情况下,SM338 损坏的可能性极小。
是的,我这里有几个这样的模块应用,大多均工作10多年以上,且没有模块硬件故障过。
相对外部的传感器到是有几个故障,主要是因为温度(工作环境温度)对传感器的影响。
而我这个硬件故障的模块,且且只使用了一个通道(一个模块3个同样的通道),外部磁致位移传感器及它所自身(订货时的选件)带来的电缆并没有故障。
我写这个帖子主要的原因是想告诉大家,在中断这个模块时,不要只看在线中断的基本信息,还要看模块中断信息。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主