恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-11 15:09:47
2楼
OB88,过程中断
检查FC13 功能 ,是否可以暂时停止调用FC13 看故障是否恢复,其实 再FC13里所用的变量地址是否没有定义。
如果FC13 为跟第三方的通讯处理,确认是否通讯中断故障等等。
Event 21 of 120: Event ID 16# 3576
Error when allocating local data
Caused by OB: Cyclic program (OB1), Priority class: 1
FC number: 13
Module address: 1522
Requested OB: Processing abort OB (OB88)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Internal error, Incoming event
03:04:08.143 PM 07/26/2001
(Coding: 16# 3576 FE58 8C70 0101 000D 05F2)