以下是引用askab在2021-08-11 12:38:49的发言 >1楼

OB88,过程中断

检查FC13 功能  ,是否可以暂时停止调用FC13 看故障是否恢复,其实 再FC13里所用的变量地址是否没有定义。

如果FC13 为跟第三方的通讯处理,确认是否通讯中断故障等等。



Event 21 of 120:  Event ID 16# 3576

Error when allocating local data

Caused by OB: Cyclic program (OB1), Priority class:    1

FC number:     13

Module address:   1522

Requested OB: Processing abort OB (OB88)

OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode

Internal error, Incoming event

03:04:08.143 PM  07/26/2001

(Coding: 16# 3576  FE58  8C70  0101  000D  05F2)