你这个FC13 里面到底有什么东西,会造成分配本地地址错误,数据处理过程中错误,所以系统开始找寻OB88 ,结果你没有下载OB88 所以会停机的。

我觉得是不是FC13 里面的出现的物理地址错误。例如 你使用DB1.DBX0.0  或者 PIW100 等,但你的硬件配置或没有DB1这个数据块,但这个一般报地址错误。

所以你可以把FC13     发出来,看看具体程序逻辑结构。