老师您好,FB284采用模式5给拧丝电机直接设置参考点,当拧完一颗螺丝,转盘旋转的同时采用模式5给拧丝电机重新设置参考点,发现有时候设置不上,有时候又可以,这是为什么?(电机是绝对值的)
一开始我怀疑是“executeMode管角 ”或者 “定时器的状态”没有复位而导致的结果,于是将instTon9和instTon12两个定时器的时间延长到了5秒来观察状态,监控中显示 executeMode管角有从0至1的过程,定时器也有重新计时,modePos模式也为5,enableAxis 和 cancelTraversing 分别也都为 true。在不改变程序的情况下,就不停的让它达到螺丝拧紧的条件,然后垂直轴回等待位置,转盘旋转,拧丝电机从新设置参考点,有时候参考点会设置成功,有时候不会成功。我想不到原因.....