18.5KW空压机控制柜
一、基本情况
1.1、工作电压AC380V,主电机1台功率18.5KW,散热风机1台功率 400W,循环水泵1台功率750W。
1.2、主电机启动方式为星-三角启动,其它电机为直接启动。
1.3、控制方式 PLC+7寸触摸屏。
1.4、压力传感器三个,进口氧气压力 1个(工作范围0.4Mpa左右), 循环水压 1个(工作范围0.2Mpa左右),出口气压 1个(工作范围15Mpa左右)。三台压力传感器的介质温度不高于85°C。
1.5、温度传感器三个,0-200°C,分别是三级压缩汽体温度。采用PT100热电阻。
二、控制要求
2.1、所有控制及显示反馈均在触摸屏实现,另设急停钮用于事故停车。
2.2、手动模式时:运行命令有效后,热风机启动,循环水泵启动,进气电磁阀得电关闭,系统自检,自检通过后,主电机运行,10S后进气电磁阀失电打开,系统开始正式运行。停止命令有效后,所有电机停止。
2.3、设备可处于自动工作模式,自动模式有效,则系统受出口压力控制,压力高打开排气阀,压力低关闭排气阀。进气压力传感器游离上下限时,进气电磁阀得电关闭,反之失电打开。
2.4、自检内容为:三个压力及三个温度当前值,当前值在设定范围内有效。电机热保护值正常为有效。
2.5、触摸屏功能:
2.5.1、可启动停止各电机,可显示各电机运行状态,可显示各传感器当前值。
2.5.2、可设定各传感器的保护阀值。
2.5.3、具备故障记录,用户管理,密码保护功能,具备温度、压力的历史趋势,实时趋势功能。
自检内容梯形图怎么画?进气压力传感器游离上下限那?