回复:讨论一下,变频器输入电源两相(等同于缺相)运行的问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-12 19:19:10

5楼

用升压变压器,如果你的变频器写着 1AC/3AC, 只要容量匹配(1.2倍容量),是可以运行的。

如2楼所述,最好升压到直流母线510V以上。

对于没有标注1AC/3AC的变频器,最好不要过载使用;因为整流桥臂有一相未运行;进线电流由其他两相承担。

三相桥两相运行时,就如同是单相运行。变频器电容充放电,同样电流会更大,会发热。注意散热。对于标注1AC/3AC的变频器就无所谓了(设计时已考虑单相运行)。


至于 5Hz 没劲儿,只要不是欠压报警,就与此无关。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?