恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-12 19:19:10
5楼
用升压变压器,如果你的变频器写着 1AC/3AC, 只要容量匹配(1.2倍容量),是可以运行的。
如2楼所述,最好升压到直流母线510V以上。
对于没有标注1AC/3AC的变频器,最好不要过载使用;因为整流桥臂有一相未运行;进线电流由其他两相承担。
三相桥两相运行时,就如同是单相运行。变频器电容充放电,同样电流会更大,会发热。注意散热。对于标注1AC/3AC的变频器就无所谓了(设计时已考虑单相运行)。
至于 5Hz 没劲儿,只要不是欠压报警,就与此无关。
精华帖版主置评:问题解释很明确。精彩回复。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主