恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-12 22:41:28
21楼
我记得曾经在网上的技术交流中看到过一个介绍,该系统除了正常的整流电源,电机模块驱动电机以外,母线上要有一个附加的并联电机模块,这个模块带着一个电机,电机是带惯性轮的,正常情况下,这个电机既可以停止,也可以运行,停止是为了当直流母线电压高时,电机启动,通过惯性负载,将直流母线电压拉低正常水平,吸收母线的能量,运行时,是为了当母线电压低时,电机制动,将惯性负载的能量回馈于直流母线,使其直流母线维持原电压水平。
这个直流母线的调节作用很巧妙。但需要一套经过计算的,容量够用的附加系统的投资。
请填写推广理由: