在我们实际的实验设备中,P2599设置的为0,所以excuteMode后,actPosition的值应该为0,但您这个并未产生变化,说明设置零点并未成功,建议捕捉一下错误代码,并检查程序。

截图拧丝电机P2599的参数发上来,看一下。