回复:我的2021版G120的100%连续发电运行两例

已锁定

电气狼

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2010-07-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-08-13 18:00:53

20楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-08-12 14:04:26的发言 >19楼

电阻发热状态时,观察一下变频器的监控参数,r26-母线电压;r27电机电流?是多少呢?是不是过载了?还是没有过载。

以下是引用电气狼在2021-08-12 10:35:39的发言 >18楼:变频器是西门子 PM...

引用18楼详细内容:

变频器是西门子 PM240-2  客户之前用3700W30RJ  一个电阻正常工作了3个月,正常工作的时候 电阻温度最高也才80度 ,最近有几台机突然升到170度以上, 温度一直不降,导致电阻烧坏,,现在用两个3750W60RJ两个并联 ,还是有烧坏情况,都是工作一段时间后,温度突然升高好多,

以下是引用kdrjl在2021-08-11 14:09:57的发言 >17楼:变频器谁家的?粗略...

引用17楼详细内容:

变频器谁家的?粗略估算,11kW电机,额定电流22A左右,制动电阻30欧姆,载满负荷制动时,直流母线电压大约要升到720V左右。算是还可以吧。如果电阻很热,会很快就烧坏了。那是制动时间长,或者是制动满负荷的累积所致。由此要求制动功率提高,总阻值不变。要么对制动电阻加强迫冷却。

以下是引用电气狼在2021-08-11 09:59:35的发言 >16楼:您好,11KW 变频...

引用16楼详细内容:

您好,11KW 变频器 堆垛机提升轴用,选配7500W30RJ 制动电阻,电阻还发热严重烧坏 ,制动电阻功率和阻值是不是都选小了

好的,我让客户现场观察下,谢谢楼主了