发布于 2021-08-13 18:00:53
20楼
电阻发热状态时,观察一下变频器的监控参数,r26-母线电压;r27电机电流?是多少呢?是不是过载了?还是没有过载。
引用18楼详细内容:
变频器是西门子 PM240-2 客户之前用3700W30RJ 一个电阻正常工作了3个月,正常工作的时候 电阻温度最高也才80度 ,最近有几台机突然升到170度以上, 温度一直不降,导致电阻烧坏,,现在用两个3750W60RJ两个并联 ,还是有烧坏情况,都是工作一段时间后,温度突然升高好多,
引用17楼详细内容:
变频器谁家的?粗略估算,11kW电机,额定电流22A左右,制动电阻30欧姆,载满负荷制动时,直流母线电压大约要升到720V左右。算是还可以吧。如果电阻很热,会很快就烧坏了。那是制动时间长,或者是制动满负荷的累积所致。由此要求制动功率提高,总阻值不变。要么对制动电阻加强迫冷却。
引用16楼详细内容:
您好,11KW 变频器 堆垛机提升轴用,选配7500W30RJ 制动电阻,电阻还发热严重烧坏 ,制动电阻功率和阻值是不是都选小了