恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-14 09:27:05
20楼
楼主,通讯控制如果有一个点动指令,要发送到驱动器,那么你是不是就在点动指令的上升缘和下降缘发送指令?如果点动的接通时间小于一个轮训周期甚至更短,你怎么处理?
发两次定位指令,一次jog,一次减速停止。
显然,你也知道这个方法,于是有第二问。虽然我认为你的第二个问题有点杠,但我喜欢!
轮询周期要看modbus rtu的通信速率和从站数量,还有结合点动速度。点动功能在需要精确定位时意义不大,细微调节最终还是要靠输入绝对定位数据,做过机器人示教的就会体会到示教或者点动都只是粗调位置。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主