昨天电工反馈有一台触摸屏没有数据,提示连接的1215PLC连接异常。一开始还以为是水晶头没有插好,让电工去处理一下,应该是个小问题处理 下就好了。不一会儿电工电话给我,说处理不了。我到现场一看,PLC运行正常,没有故障指示灯亮,控制的设备都正常工作,而且两个网口还在闪烁,说明有数据在交换。PLC有2个口,一个是直接连触摸屏,还有个口连交换机和其它设备,我拔掉连交换机的网线,PLC与现场的触摸屏还是通讯不上,我然后去拿电脑,插在PLC的网口上PING了一下现场的触摸屏能PING通,然后拔掉现场触摸屏网线,插上另一根到交换机的网线,去PING远端的设备都能PING通,但是PING此台PLC怎么也PING不通,用博途直接连也上连不上,也就不能诊断PLC。最后没办法,出大招,断电重启后PLC正常通讯。(这个过程很痛苦,设备不能停)

此故障总结出几点:

  1. 与PLC不能通讯时,PLC两个网口可以当HUB用 

  2. 一定要断电重启,方能正常通讯

有没有遇到同样的现象,还有什么原因会造成这个现象。