好的,我让客户现场观察下,谢谢楼主了
楼主,您好,又来麻烦你,客户现场观察了电阻温度,电阻温度属于慢慢持续升高,开始20多度,设备运行16个小时后,电阻温度升到100度了,这个是不是说明电阻功率选小了呀
客户现场还反映个问题,说用两个3750W60RJ并联用,变频器故障说是制动电流过大,
用1个3750W30RJ 又没有报这个故障 ,西门变频器对电阻阻值是不是要求阻值只能正公差呀,比如他要求30欧,只能大于30欧,小于30欧就会报制动电流过大故障吗