楼主,您好,又来麻烦你,客户现场观察了电阻温度,电阻温度属于慢慢持续升高,开始20多度,设备运行16个小时后,电阻温度升到100度了,这个是不是说明电阻功率选小了呀
客户现场还反映个问题,说用两个3750W60RJ并联用,变频器故障说是制动电流过大,
用1个3750W30RJ 又没有报这个故障 ,西门变频器对电阻阻值是不是要求阻值只能正公差呀,比如他要求30欧,只能大于30欧,小于30欧就会报制动电流过大故障吗
是呀。说30欧姆就是不能小于30欧姆。你现在应该用两个60欧姆的3.7kW电阻并联,就是总电阻30欧姆了。而功率是增加了原来的1倍。
或者,如果一个电阻的温度是慢慢升上去的,可以用一个风机,对电阻进行强迫风冷却。也是可以的。