以下是引用芳季在2021-08-12 07:14:14的发言 >6楼

你是完全用内置位置去定位的吗?要用通讯修改吗?

引用<把4411h和4414h放在modbus地址镜像区相邻的地址上,只需要一个modbus写>驱动器逻辑上允许同期写入这两个数吗?就不怕运动走出来的是更改之前的值吗?如果说明书上没有这么说,就算行了我也不敢这么做。因为太临界了。

机械已经调试近一周了,写入定位编号和选通执行一起发,顺序上一直没问题,倒是另外一个类似的问题,更新单条blockmotion里面的数据,这也没问题,但更新定位块数据和写入eeprom如果一起发指令时(需要调整定位数据并能停电保持,只能是写入伺服驱动器的eeprom里去),100ms通信设置会报超时错误,我只好把更新定位块数据和写入eeprom分成两部分发送指令。更新定位数据属于不常用操作,我把这个任务放入中断轮询里。

大道至简,知易行难