只要StatusID为2均为网络故障

809A 809B 8086 80A4等错误代码基本是参数设置错误,注意仔细检查

80C5 80C6是网络不通,这2个故障搞了我很长时间,是MQTT服务没有配置好



大家可以先下断点执行,然后观察故障代码,这样容易找到故障原因