作为中间变量没有问题,例如 TEMP1=MW0+MW20;这样没有问题。
你上面的使用在P上升缘,100%有问题,你了解 P这个指令怎么样使用吗?
下面的标志位保存的是上一个周期的状态,TEMP 怎么样保存上一个周期状态?没有办法保存啊。
所以必须使用全局变量或者DB/M这些。
刚才查了一下资料,确定了在FC块中可以使用上/下升沿指令,但状态存储位必须像您说的一样使用M或DB等全局变量并且必须定义为IN_OUT类型。