恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-15 17:25:23
6楼
主要原因以前是根据样本推荐的型号,替代。
由于最近铭熔货物供不上,打算用正泰替代,跟铭熔400沟通了解了,熔断器交流,直流的不同(他们不建议直流用交流熔断器替代,网上搜索了下,好像跟灭弧有关系)。找西门子变频器,电压的400确认了,他们也只是照本宣科。
我们都用上海电陶的快熔,交直流回路都是这种,就是按电流选。西门子的逆变器直流侧有额定电流和最大电流技术指标,你选择熔断电流等于你要设置保护的值即可。
快熔里除了熔丝就是石英砂,没有空气的那种。断了就断了,电弧也无济于事吧?
过去,我们用接触器主触点有交流电流和直流电流之分,接触器的结构也不同。主要是灭弧罩的结构不同。后来,西家传动的交流接触器进来了,说触点交直流通用。结果,就是触点的接法不同。直流的触点要求交流接触器的主触点串接。
不过快熔里面都是沙子充填的,没有空气介质,谈不上灭弧问题吧?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主