小八子。聪明!
1.没错,手动设置1800rpm时的励磁电流。此时对应电机的电枢电压是440V。这是电机的额定参数。要以额定参数为准才好。
2.将那个手动调好的励磁电流值写入P102
3.P101是电机的电枢电压,应该设置成440V,而不是400V(不要考虑整流器能不能达到,而要严格输入电机的额定电压值)。
4.注意:你的使用,电机的工作状态时发电!所以440V+I*r(I=电枢电流,r=电枢内阻)才是电机的电动势!P115设置此值。P115的值(这种电势反馈的用法),决定了系统超速保护或电动势过高的报警保护门槛。要给与准确的计算与设置才好。