恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-16 08:23:25
6楼
2021年我们解决了此问题。
G120小功率的100%连续制动,我们就采用内置制动单元,外部的电阻值改变了,以适应其开启制动电压750V的情况。这是针对C型以下封装的。
D型以上封装的,PM240-2的内置制动单元,不允许100%连续制动,我们就采用三种模式应对。第一种外置第三方制动单元;第二种外置第三方整流回馈单元;第三种选择PM250。这三种模式,都是可行的。而且目前运行没有问题。安全可靠。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主