以下是引用kdrjl在2021-08-15 17:25:23的发言 >6楼

我们都用上海电陶的快熔,交直流回路都是这种,就是按电流选。西门子的逆变器直流侧有额定电流和最大电流技术指标,你选择熔断电流等于你要设置保护的值即可。


快熔里除了熔丝就是石英砂,没有空气的那种。断了就断了,电弧也无济于事吧?


过去,我们用接触器主触点有交流电流和直流电流之分,接触器的结构也不同。主要是灭弧罩的结构不同。后来,西家传动的交流接触器进来了,说触点交直流通用。结果,就是触点的接法不同。直流的触点要求交流接触器的主触点串接。


不过快熔里面都是沙子充填的,没有空气介质,谈不上灭弧问题吧?

以下是引用我家牛在2021-08-15 17:16:54的发言 >4楼:主要原因以前是根据...

引用4楼详细内容:

主要原因以前是根据样本推荐的型号,替代。

由于最近铭熔货物供不上,打算用正泰替代,跟铭熔400沟通了解了,熔断器交流,直流的不同(他们不建议直流用交流熔断器替代,网上搜索了下,好像跟灭弧有关系)。找西门子变频器,电压的400确认了,他们也只是照本宣科。


以下是引用kdrjl在2021-08-14 18:14:27的发言 >1楼:我的印象里,熔断器...

引用1楼详细内容:

我的印象里,熔断器的属性,只与供电电压和通过的电流有关。与交直流属性没关系。熔断器本身没有感抗和容抗,电阻理论上为0。这样的元件,对交直流电路都是一样的。关键是电流的熔断阈值。


比如说,你把熔断器放在交流侧,选型是就按通过的最大保护电流选,同理,直流侧,它的流经电流的保护值是多少?按此选型即可。


我家牛,在我的印象里,在西家传动已经是资深用户了。怎么还被如此问题纠结?

我也支持这种想法,电流,电压满足就行了。