在没有激活安全功能的情况下(safe灯不亮),且功率单元的STO拨码均在OFF位置(FSD尺寸及以上才有),如果r2=44,可能是设备损坏了。可以先将CU进行固件升级到最新版本测试,如果不行,现场有其他设备可以交换测试,通常功率单元损坏的概率大。