f接触器没有这么弱,曾经遇到这样应用,一小时需要800~1000次的动作,3*8小时工作(中间可能有短暂停工),电机是SEW的0.55kW,额定电流1.65A,配施耐德LC1D09M7C的接触器,在多处使用这样用法,寿命都在一年以上。