从标题来看 当然可以,将浮点数move至QD*是一点问题也没有。不过将浮点数move至Qw*就不行,因为浮点数占用连续地址的两个字,而QW*只是一个字。

在实际程序中,经常利用没有物理存在的Q地址作为普通存储器来使用,当然包括使用QD*接受浮点数 。


不过由于Q地址的特殊性,它的数据改写是在扫描周期的末端进行的,不像V,M.L...其它存储器地址数据读写是在扫描周期中进行的,所以Q地址作为普通存储器来使用要考虑它的特殊性。