回复:SR20 在运行过程中 出现错误代码0074

已锁定

好大的鱼

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    181
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2019-07-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-08-17 08:07:57

14楼

大侠,不是我不去做抗干扰,是实际工况就是这样,不是所有的单位都是正规单位一样,接地都按要求铺设。我这个是单机设备,就是几个气缸来回动作,一个测温。我在家里测试的时候都按要求接地了,在一个空旷地地方测试。排除了温度,湿度,震动等干扰。其他高端地抗干扰测试我也不会,也不想去搞,因为客户现场环境肯定不如我厂,你一个几万块钱的单机设备,跟客户讲要这样,那样,客户直接就会说你不行,国内小厂就是这样,所以如果是存在什么干扰,我也只能说肯定是西门子这个板省材料了?为什么AE模块就能抗的住干扰,它抗不住?