回复:S120收放卷,卷径计算,哪位大神支援一下

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-17 08:35:56

11楼

展开查看
以下是引用hy_12306在2021-08-17 07:37:37的发言 >8楼

都一样。如果不是S120呢?平常哪用得起S120啊。就是G120也得掂量下。如果是鬼子变频呢,那不得放在PLC里。而且,如果你把算直径计算放慢些,你会发现直径计算并非越快越好。

作为一种技术路线而言,把工艺控制放在下面是我力荐的。我喜欢的一种模式。当然,如果上位的工艺控制动态响应速度满足实际需求。完全可以的。毋庸置疑。


就说日系的传动控制,不要以为他们都是那种没有嵌入PLC功能的变频器。他们也有类似西家传动的产品。也是可以BiCo的那种。内嵌工艺块的那种。只不过在中国市场上少见罢了。


条条大路通北京,传动控制百家争鸣。殊途同归的路径和景象。任你选择。我喜欢的我做主。仅此。

我是你的朋友