以下是引用芳季在2021-08-14 11:30:17的发言 >21楼

第一个回答我没明白什么意思?

两次……一次……一次。为什么不是发jog开和发jog关,或者叫做正转和停止,而是jog和减速?

第二个问题绝对不是杠。绝对有理由出现很短的点动需求。因为刚点动就有事情跳闸了。不得不又停下来。所以外部一开一停之间的时间不是你做主的。你只能听,而做不做是你的事。我现在就是问你,你怎么做?不讨论精度什么的事情。反正原则上我想讨论两个通讯需求之间的时差比通讯周期还短的情况。

同类的问题是plc的一个输入信号的on时间比扫描周期还短。plc怎么处理?你这样想就可以了。

拖到周二才做点动测试,现在回复一下结果:

为什么发了jog之后要停止又发“减速停止”?这个和047e启动,047f停止是一样的操作,发了点动命令后,相当于启动变频器,如果没收到停止命令,它会一直运行,两个命令的间隔只能靠通信速率来调节。