10分钟?
smart屏用过很多,跟PLC通讯了从没觉得慢。
因为10分钟能通上一次,说明线路没问题,通讯参数没问题。问题要么是触摸屏组态参数表有问题,要么是仪表有问题。很简单,找跟USB转485搭在通讯线上监听数据帧,大概就知道什么原因。
个人觉得有可能是仪表无法做到Modbus的3.5个字符响应通讯处理引起的问题。要么换仪表,要么PLC跟仪表通讯后触摸屏去读取PLC中的仪表数据。