回复:一起840D系统报警处理既对上次同类问题诊断的重新认识

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9424
  • 精华

    160
  • 被关注

    1493

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-19 14:27:07

6楼

展开查看
以下是引用yh2000在2021-08-19 14:09:27的发言 >4楼

真是高人,理论功底深厚还有丰富现场维护经验。我们遇到厂家工程师一般只会讲某个器件有问题,不会具体到那个电子元件造成问题。

以下是引用WWCWWC在2021-08-19 13:42:35的发言 >2楼:对于功率元件,你说...

引用2楼详细内容:

对于功率元件,你说的问题确实需要考虑,但是,对于非功率元件,除了加强绝缘外,防腐。防潮问题也需要尽可能考虑。

我曾经在该6RA70驱动器的驱动板上,做过一次绝缘漆喷涂处理,那个驱动器也同样的安装在6RA70上方,靠近冷却风机侧面,也容易受潮,我喷涂几次绝缘漆后,使用几年了,还没有类似的问题再次发生。


以下是引用翔宇_王在2021-08-19 12:38:20的发言 >1楼: 现在看到的电路板...

引用1楼详细内容:

 现在看到的电路板,特别是焊机上的,有一层胶,但是那样会不会造成散热不好?

你说的他们是才是高人,而我是凡人。

凡人是从一个坑里爬出来,马上又掉进另一个坑中,这样反反复复的掉坑,爬出后马上再掉坑的过程中,不厌其烦的前进。