首先,PLC模块是不可以直接接CT的,需要转换器转换为4-20毫安的信号(也有集成再一起的)。CT变比250/5,是说实际250,CT为5,这时,4MA对应0A,20MA对应5A,算出来的值乘以5即可。变比为1的没用过,估计没有这样的电流转换器(电流转化器输入1般是1A或5A的)与之对应,也不知这样的CT有何意义了(隔离?)