16楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-08-20 08:23:28的发言 >15楼

既然是S120,为何不接上STARTER监控呢?示波器很不方便的。用STARTER监控用其中的trace功能也很方便的。比示波器省事,而且更直观。

编码器信号处理的流程,首先是收到物理信号,如编码器信号的的电平、频率信号;然后变频器计算出来实际转速显示在参数中,如r61。

trace只能监控最终的转速计算结果如r61,却无法通过r61来判断所收到的编码器物理信号的是什么样的,电平是多少伏?频率是多少?干扰信号是什么样的?要对这些因素进行分析,就只能使用示波器对相应的信号线进行监控了。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn