以下是引用wwccaa2001在2020-08-20 16:38:16的发言 >6楼

 还不清楚啊!比如Q0.0电磁阀ON开始计时,到了100ms要判断I0.0的状态。

怪不得大家认为你没有说清楚,原来确实是没说清楚。

可以理解为输出ON后需要监测反馈信号是否正常吗?如果在100ms内还没有监测到反馈就执行某个错误处理。

还是说必须要在100ms内采用反馈信号,超过100ms可能这个反馈就不真实了?

如果是前者,采用普通定时器完全胜任。

如果是后者,采用外部中断并配合定时中断也许是唯一可以的方法。