200smart采集8台电磁流量计的4-20ma模拟量信号,瞬时流量稳定,发现在进行累计计数时过程中,还未达到设定值,累计数突然变的很大(电磁阀流量计没有突然变化,就PLC变化),比如设定200kg,偶尔就突然出现一个很大的累计数,最小几千kg,最大一万多kg,查看累计过程的曲线,是突然增大的,想不明白。我是采用定时中断200ms进行累计的。以下是程序截图,有没有什么监控的呢,突然之间的,也是偶尔发生