我想不通为啥要用普通的超五类网线做工业控制用的通信线缆?普通的超五类线大部分都是没有屏蔽层的,普通的水晶头也是没有接地屏蔽,人家在设计上就不是应用于工业场合的。虽然有有可能能够使用一段时间,但是长久来看必然是要出问题的。

举个简单的例子:

普通网线的抗干扰能力能跟专用的通信线缆一样吗?同样是敷设在平行于大电流且频繁启动的电缆旁边,普通网线能够撑得住?

工业级的的交换机一般情况下是在较宽的温度范围内能够正常工作,你换个TPLINK的50块的交换机放在高温的设备旁边试试?在家用的时候还要定时重启呢。