回复:这种情况您碰到过吗?一个输入寄存器地址错误的问题...

已锁定

flylovemore

  • 帖子

    474
  • 精华

    0
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-03-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-08-21 16:54:11

14楼

都符号寻址了,

它是使用 “变量名称”编程,程序与具体硬件IO没有必然关系。

只需要在 变量表 中改动一下实际地址即可。程序不需要改动。


我经常是在变量表中 建个 IO变量表。

调试时,使用M变量;

实际使用,按设计改成 IO地址;

现场安装又觉得不合适,再改成适合现场的排列。非常容易。


远程的IO在实际连接后,也需要确认一下(ON/OFF试一下)。有时自己想象的不一定和实际相符合。

反正都在变量表中,检查一下。



以不变应万变
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15117条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。