以下是引用呼啦啦水电费在2021-08-21 16:25:22的发言 >26楼



请教K版,为何大功率的风机就不适合用V/F了,要转用SLVC的控制方式,没有找到相关的介绍,求指点。

理论上来说,风机属于平方转矩负载,低速时扭矩极小,V/F控制没有问题的。

但实际应用中,由于机械方面的原因,或者负载方面的原因(如风道并串联导致停机时风机被拖动反转),会导致风机在启动时所需力矩很大,用V/F启动困难,甚至因电流过大而报故障。这种情况在大功率风机上遇到的较多。此时就需要使用SLVC控制。

简单的说,能用V/F启动没有问题,继续使用;如果启动时出现电流过大甚至故障,就改用SLVC。

另外,原则上说提高V/F的启动电压也能解决问题,但是不如SLVC方便而且效果好。