恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-21 21:34:14
3楼
step 7 5.7开始对插件进行校验 没有通过校验的插件不会加载
设置方法:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109798574
顺便问一下 如果driver ES是为了配置MM440吗? 有几个祖传项目不知道用上什么软件包来加载。
5.7可能会损伤项目 好像是没装对正确的starter还是什么的。
Drive ES主要针对SIMOVERT VC/MC,6RA70等,MM440后用STARTER即可
请填写推广理由:
分享
只看
楼主