回复:S7-1200 SCL 沿指令陷阱

已锁定

一指禅_LYG

  • 帖子

    256
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2021-06-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-08-22 10:36:39

34楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-08-22 10:28:16的发言 >33楼

讲过了,逻辑程序全扫描才是PLC正确的编程姿势,梯形图编程是有先天的优势的。

IF,THEN,ELSE,先天就是逻辑跳转,不是说不能用,但用不好就是漏洞百出,脚踩西瓜皮随手贴狗皮膏药。

看过很多人的SCL程序,看似高大上,只不过是又臭又长的裹脚布而已。


以下是引用一指禅_LYG在2021-08-22 08:18:27的发言 >32楼:先定义一个静态或者...

引用32楼详细内容:

先定义一个静态或者是全局BOOL变量:

BOOL LastSignal:=0;


if  Signal<>LastSignal then

  LastSignal:=Signal;

  if  Signal then

      //上升沿处理

     ...... 

  else

    //下降沿处理

   ......

  end_if;

end_if;


百花齐放,百家争鸣挺好的,适合自己的就是最好的,没有人一定说什么什么语言一定就是怎么样,只是适合不适合自己使用罢了。


另外我写的程序代码比大多数人大致是多出20%-30%的代码量,主要是做长期工业和医疗产品嵌入控制,所以产品都是做的胆小谨慎,毕竟很多时候人命关天,考虑的风险比较大,这多出部分是用在风险控制了,当然也是有裹脚布之嫌。